En el manual técnico de Anclajes de HILTI para el Producto HVU menciona que es excelente para cargas dinámicas. Por lo mencionado muchos clientes lo especifican para instalaciones de equipos vibratorios etc. Podemos considerar que los Productos RE están al mismo nivel o superior para este tipo de cargas dinámicas y así justificar una Re- Ingeniería para cambiar la especificación?
Algún sustento de lo mencionado?
Saludos...
Buenos dias, Hugo Andres
Muchas gracias por enviarnos tu pregunta, en Latinoamérica, actualmente tenemos disponible el anclaje químico de alto desempeño Hilti RE 500 V3 , el cual a partir de su desempeño mecánico y pruebas de laboratorio internas podemos sugerirlo para esta tarea , siguiendo las consideraciones de diseño mencionadas en nuestra guía de diseño dinamico de anclajes en la sección 2.4.6 , te invitamos a usar nuestro software de diseño Hilti Profis anchor con el cual podrás realizar el modelo obtener empotramientos , resistencias y generar una memoria de calculo .
Adjunto encontraras la guía de diseño dinámico de anclajes, esperamos haber solventado tu duda.
Saludos
Jeferson De Antonio