Ask Hilti LatinoaméricaPreguntaAprenderBlog
Ask Hilti Latinoamérica

¿Cual es el diametro de perforación máximo que esta permitido realizar al colocar HIT RE 500 V3?

Posted by Catherine Acevedohace casi 6 años
¿Cual es el diametro de perforación máximo que esta permitido realizar al colocar HIT RE 500 V3?

Buenas tardes,

Me gustaria saber hasta cuantas veces puede ser mayor el diametro de la perforacion del barreno con respecto al diametro de la barra, cuando vamos a utilizar el anclaje epoxico HIT RE 500 V3.
Puntualmente, quisieramos anclar barras de 1-1/2". Es posible perforar un diametro 2-1/2"???
Existe algun boletin tecnico que respalde consideraciones especiales en este sentido?

Anclaje adhesivo,Diametro,HIT RE 500 V3

3 Respuestas
Posted by José Nerihace casi 6 años

Estimada Catherine, buenas tardes,

Comparto con usted boletín técnico donde se indican los diámetros de las perforaciones que se deben realizar para barras y varillas roscadas con diámetros mayores a los indicados en la ficha técnica del anclaje químico HIT RE 500 V3.

Para el caso de una barra corrugada para acero de refuerzo con un diámetro de 1 1/2" (#12) el diámetro de perforación debe ser 1 3/4" (1/4" mayor al diámetro de la barra).

El diámetro de perforación deseado por usted (2 1/2") está fuera de valores homologados y es una medida que no respaldamos.

Esperamos haber solventado su duda.

Saludos.

HIT RE 500 V3,Diámetros Mayores

Posted by Catherine Acevedohace casi 6 años

Agradezco la pronta respuesta.
Entiendo que el valor indicado es el diámetro recomendado de la perforación que debe ser realizado.
Sin embargo y según leí en respuestas a preguntas similares, el ACI permite hasta 1.5 veces el diámetro de la barra.
Esta consideración no aplicaría en el caso de la varilla roscada de 1-1/2"??

Agradezco la respuesta

Anclaje adhesivo,Diametro,HIT RE 500 V3

Posted by José Nerihace casi 6 años

Estimada Catherine,

El diámetro de perforación homologado, de acuerdo al documento que le compartí anteriormente, para instalar una varilla roscada de 1 1/2" debe ser de 1 5/8". Los diámetros mencionados en mi primer respuesta eran referentes a una barra de refuerzo corrugada.

Como dice, el ACI indica un diámetro máximo de perforación de 1.5 veces, pero esta condición afecta el esfuerzo de adherencia del anclaje.

En el presente documento adjunto documento donde se indica la información en anclajes con RE 500 V3 y varillas roscadas de hasta 1 1/2" de diámetro con perforación de 1.5 veces.

Saludos.

RE 500 V3,Diámetros Mayores