cual es UL que aplica a un pasante en muro de concreto con una bandeja cerrada

Posted by FRANKhace casi 6 años
cual es UL que aplica a un pasante en muro de concreto con una bandeja cerrada

Tengo una bandeja eléctrica cerrada que pasa un muro y deseo cerrar con FS el espacio entre la bandeja y muro. Que producto puedo usar y cual es la UL que aplica. los datos son:
Largo y ancho de la ventana: 120 cm x 65 cm.
Espesor de pared de concreto 55cm.
Espacio entre borde de ventana y bandeja: entre 5 a 15 cm .
Bandeja metálica cerrada porta cables eléctricos (adjunto foto)

Normas de Instalación UL,firestop,bandeja electrica cerrada,penetración a travez de muro

1 Responder
Posted by Rebeca Casillas hace casi 6 años
Respuesta aceptada

Hola Frank
Gracias por contactarnos, para la aplicación que nos descibres el mejor producto es el FS ONE / FS ONE Max el cual puedes encontrar su ficha tencnica en el siguiente enlace:

https://www.hilti.com.mx/sistemas-cortafuego-y-protecci%c3%b3n-contra-fuego/selladores-cortafuego%2c-sprays/r3859360

En cuanto a la UL, la que cubre las caracteristicas mencionadas es: C-AJ-7145, el cual tiene una resistencia Frating de 2 hrs.

https://www.hilti.com/medias/sys_master/documents/h7d/9140608860190/Approval-document-ASSET-DOC-LOC-241.pdf

Espero que esta información le sea útil

Rebeca

Sellos cortafuego,proteccion pasiva,Normas UL