Ask Hilti LatinoaméricaPreguntaAprenderBlog
Ask Hilti Latinoamérica

Pregunta de webinar Diseño de refuerzo post-instalado: Disminuir la longitud de desarrollo?

Posted by Claudio Llariahace casi 6 años
Pregunta de webinar Diseño de refuerzo post-instalado: Disminuir la longitud de desarrollo?

¿Se puede disminuir la longitud de desarrollo de una barra si la carga de diseño no necesita que la barra fluya?

Webinar,Refuerzo,longitud de desarollo

1 Responder
Posted by Jeferson Deantoniohace casi 6 años

Buenas tardes

Claudio gracias por tu consulta , el uso de la tecnología de anclajes adhesivos ha ganado gran aceptación al facilitar la conexión entre un elemento y otro que se construye en un etapa posterior , para lo cual tenemos dos teorías , teoría de longitud de desarrollo y la teoría de anclajes en función de las necesidades de diseño .Hilti cuenta con software para especializados para cada necesidad : Hilti Profis Rebar : https://profisrebar.hilti.com/ donde podrás modelar la conexión usando la teoría de longitud de desarrollo, o Hilti Profis Anchor usando la teoría de anclajes donde podrás ingresar las cargas de diseño .Te invitamos a usar nuestros software modelar la  conexión y  generar memorias de cálculo bajo normativa ACI 318.

Esperamos haber solventado tu duda.

Saludos

Jeferson De Antonio

ACI318,Profis,Longitud de desarrollo,HIT,Teoria de anclajes