Buenas tardes, solicito evaluar aplicacion de anclaje de barras de Fe d=22mm a muro de hormigon existente H 30, con adhesivo HILTI RE-500 para uso como soportes de tecles para el desmontaje de cortinas de rollo. el peso de estas cortinas se estima en 800 kg maximo.
Se adjunta esquema
Buenas tardes
Javier es un gusto apoyarte , revisando la información enviada vemos que requieres evaluar la resistencia del punto de anclaje para el tecle que a su vez va soportar la cortina rollo , y tambien podemos ver que al estar anclado a la cara del muro la solicitación seria a corte, ahora para evaluar la resistencia debemos tener en cuenta una serie de parámetros de los diferentes elementos del anclaje : concreto , platina , barra de acero , adhesivo , si nos puedes compartir al correo electrónico servicio.tecnico@hilti.com , mayor detalle de la columna de concreto : espesor, resistencia a la compresión , sección transversal , y de los elementos que te menciono , o si prefieres darnos tus datos para contactarte
Esperamos haber solventado tu duda.
Saludos
Jeferson De Antonio
hola Jeferson, gracias por tu pronta respuesta. considerar las barras de fierro eestructural norma A440-280H. estas barras iran empotradas directamente a las columnas mencionadas, con una profundidad de penetracion de 500-700 mm con el adhesivo HILTI RE 500 para que adquiera resistencia. las columnas deben ser de 2000 x 2000 mm, construidas con hormigon de calidad H30.
Quedo atento a tus comentarios
Hola
Javier , te adjunto una impresion de pantalla el modelo que podras realizar con nuestro software Profis anchor modelando los anclajes de acuerdo a tu necesidad , ya sean barras de acero roscadas Hilti HAS o Barras de fierro
en sus diferentes versiones, con lo cual tendrias una solucion certificada y adicionalmente te recomendamos seguir nuestras instrucciones de instalacion para garantizar el futuro desempeño de la fijacion .
Esperamos haber solventado tu duda.
Saludos
Jeferson De Antonio