¿Cual es el factor de reduccion de carga por espaciamiento entre anclajes de grandes diametros (1-1/2") con HIT RE 500 V3?

Posted by Catherine Acevedohace alrededor de 6 años
¿Cual es el factor de reduccion de carga por espaciamiento entre anclajes de grandes diametros (1-1/2") con HIT RE 500 V3?

Hilti tiene un boletin tecnico (adjunto) para casos donde se requiere realizar anclajes de diametros mayores a los considerados en la hoja tecnica del HIT RE 500 V3. En este caso especifico la pregunta va con varillas roscadas de 1-1/2".
El boletin indica que el espaciamiento minimo entre anclajes es de 230 mm. El detalle de conexión de un plato para nuestro cliente, demanda un espaciamiento de 200 mm. Este era un detalle de un anclaje pre-instalado pero que por temas constructivos no se dejaron colocados en sitio.
Entiendo que cuando la distancia entre anclajes se reduce, deberia existir un factor de reduccion de carga. Mi pregunta es si se podria trabajar en 200 mm de espaciamiento utilizando un factor de reduccion. O 230 mm es el minimo posible para este diametro de anclajes?
En caso de ser posible llegar a los 200 mm, cual es el factor de reduccion de la carga que se podria considerar?

Anclaje adhesivo,HIT RE 500 V3,espaciamiento,Diametros grandes

2 Respuestas
Posted by Jeferson Deantoniohace alrededor de 6 años
Hilti Verificado

Buenos dias, Catherine  

Es un gusto atender tu consulta, este Boletín técnico corresponde a información obtenida a partir de pruebas de laboratorio  internas y como lo mencionas la separación minina entre anclajes de varilla roscada de 1 ½”  seria 9” , teniendo en cuenta que la separación entre anclajes es un criterio de diseño relevente debido a que si los anclajes están más cerca de lo permitido se podría generar una falla , nuestra sugerencia es que consideres  dejar esta  separación, o podrías optimizar el diámetro de la varilla roscada  a partir de un modelo usando nuestro software Profis anchor , donde puedes obtener resistencias , empotramientos y generar una memoria de calculo certifique la tarea.

Esperamos haber solventado tu duda.

Saludos

Jeferson De Antonio

Grandes diametros,Profis anchor,separacion,Memoria,Factor de reduccion

Posted by Catherine Acevedohace alrededor de 6 años

Buenos días Jeferson,

Muchas gracias por su respuesta.
Efectivamente estoy al tanto del hecho de que una reducción en el espaciamiento podría resultar en una falla y por eso quería aclarar si era posible disminuirlo considerando un factor de reducción de cargas.
En las instancias del proyecto veo complicada una reducción de diámetro porque es algo que ya esta en ejecución y las placas de anclajes están ya para ser colocadas. De igual forma tratare de alinear con el cliente que opciones existirían para poder brindarles una solución.

Agradezco el apoyo brindado

Abrazos,
Catherine Acevedo E.

anclajes,Grandes diametros,HIT RE 500 V3